Upper Regulation Limit

Aloittaja MIkhoo, 11.06.21 - klo:06:37

« edellinen - seuraava »

MIkhoo

Terve. Koska havaitsen ristiriitaa siinä miten olen luullut lambda järjestelmän toimivan ja miten se tällä hetkellä käyttäytyy turvaudun foorumilaisten näkökantaan. 00537 DTC ilmoittaa joka aamu kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Merkillepannut että kestää static vikana ehkä minuutin ja sitten jää muistiin. Tekee tämän pitemmän seisonnan jälkeen esim. 8 tunnin työpäivän jälkeen ei tule käynnistäessä. Lisäksi eikö lamban pitäisi olla open loopissa? 1.6 AKL. Kiitos!

M_M

Viittaa laihalla tai rikkaalla käymiseen tuo vikakoodi. Mikähän tarkenne siinä on perässä, upper limit vai lower limit?  Miltä ne fuel trimmit näyttää (measuring block 032), kummassa laidassa säätö on, korkealla vai matalalla?

MIkhoo

Upper limit eli laihalla trim rikastuksen yläraja tulee vastaan. Mysteerin onkin että miksi kylmällä koneella kun eikö käsittäkseni pitäs olla välittämättä lambda datasta. Lämpimänä rikastaa trimmillä muutaman prosentin.

M_M

Niin joo, lukihan tossa otsikossa upper limit... puusilmä minä.

Kylmänä siis mittalohkossa 032 on maksimiarvot (oliko se nyt +20% vai +25%) ja sitten lämpöisellä tippuvat muutamaan prosenttiin? Tyhjäkäynnin säätö vai kierroksilla tapahtuva säätö? Vai molemmat?

MIkhoo

Missään vaiheessa en ole nähny trimmeissä yli 3% arvoja. Tyhjäkäynnillä aina 0. Korjaukset kierroksilla.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy